大樓逃生梯為「一般逃生梯」,防火門設置,在下認為既是「逃生用」,亦是「阻隔煙與熱用」
請問
(1),防火門開啟方向,指的是防火門開啟時,門扇作動方向,還是指出入方向的開啟?
(2),門上有鎖頭,即鎖上後只能出,不能進。法規有規定一定要鎖嗎?或者沒有說明?

PS.出去是用推的,進去是用拉的

煩請解惑,感恩
« 最後編輯時間: 十二月 09, 2014, 10:58:00 下午 由 Jasper » 已記錄
問題提問區維護小組
Moderator
Full Member
*****
文章: 166


« 回覆文章 #1 於: 十二月 19, 2014, 02:17:49 下午 »

Jasper您好:
您於本署民意論壇詢為防火門1事案,答復如次:
建築技術規則建築設計施工編第76條第5款規定之「防火門應朝避難方向開啟」係指防火門開啟時門扇應朝避難方向移動;同條第3款第1目及第4款第2目規定,常時關閉式及常時開放式之防火門均應「免用鑰匙即可開啟」,「……在不妨礙避難逃生原則下,於防火門(安全門)往避難方向之他側設置可開啟防火門(安全門)原有插梢的銷孔,以兼顧避難逃生、安全及使用管理上的實際需要,尚非法所不許」本部86.9.2台內營字第8681594號函業釋示在案。